    Bonjour les bricoleurs. J’ai depuis plusieurs années un chauffe eau Bulex Themas qui fonctionnait jusqu’ici sans soucis. Depuis quelques jours je rencontre un problème de pression avec celui-ci. Je m’explique, celui-ci monte en flèche dès que je prends de l’eau chaude, et le chauffe eau affiche le code d’erreur F.20.

    J’ai passer la journée à purger les radiateurs me disant que ça venait peut être de la, mais ça n’a rien changer. J’ai même redescendu la pression à 1.9 (la notice dit de ne pas dépasser 2.5 et j’ai toujours tourner à 2.4). mais rien n’y fait. Dès que j’ouvre le robinet d’eau chaude en 3 secondes on est à 2.5 et ça continue de monter.

    Avez-vous une idée ??? Sinon j’appellerai mon chauffagiste Mardi. Merci d’avance.

    #2548
    Bricoleur
    Bricoleur
    Admin bbPress

    Bonjour Polux,

    n’y aurais t’il pas des vannes ouvertes en trop autour de ton boiler ? Car ce n’est pas normal que ça monte si le robinet de pression est fermé.

    #2550

    Polux
    Membre

    Bonjour,

    Punaise, c’était si facile… !
    En effet la deuxième vanne de pression était restée ouverte après que j’ai remis la pression la première fois… (j’ai honte!)

    Merci pour votre aide.

3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)

Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

PoluxAccueil › Forums › Chauffage › Problème de pression chauffe eau bulex themas Mots-clés : chauffe eau, pression Ce sujet a 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour par  Polux, il y a 2 ans et 3 mois. 3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3) Auteur Messages 23...Blog bricolage maison et jardinage